如何安装防爆摄像头分六个步骤
栏目:技术文档 发布时间:2021-03-31 信息来源:星火网防科技
防爆摄像机属于防爆监控类产品,是防爆行业跟监控行业的交叉产物,因为在具有高危可燃性、防爆性现场不能使用常规的摄像产品,需要具有防爆功能的防爆摄像机。今天给大家分享如何安装防爆摄像机,同时在安装是要注意哪些事1、 防爆摄像机的进线口,必须用橡胶密封圈密

防爆摄像机属于防爆监控类产品,是防爆行业跟监控行业的交叉产物,因为在具有高危可燃性、防爆性现场不能使用常规的摄像产品,需要具有防爆功能的防爆摄像机。今天给大家分享如何安装防爆摄像机,同时在安装是要注意哪些事

1、 防爆摄像机的进线口,必须用橡胶密封圈密封,禁止采用填充密封胶泥、石棉绳等其他方法代替;禁止在腔体内填充任何物质。失去防爆性能;橡胶密封圈上的油污应擦洗干净,以免老化变质。

2、 严禁随便改动防爆摄像机的结构、零部件及设备的内部线路。紧固螺栓不得任意调换或缺少,其多余的进出线口的弹性密封垫和金属垫片必须保持出厂时密封状态,并应将压紧螺母拧紧使进线口密封。

3、布线最好走暗线,实在没办法要走明线的话,那就要确保线路部分的物理防护做到最好。

4、安装时应该注意避免强烈撞击防爆红外摄像机,安装前,必须确认电源电压是否为指定电压,以免烧坏,镜头不要对准强光处,如阳光,照明灯等,否则容易出现过亮现象,对ccd的使用寿命也会有一定的影响,防爆红外摄像机安装位置也应该避免潮湿,多尘、极热、极冷、强电磁辐射等场所。

5、 日常运行维护检查时,应尽量避免打开防爆摄像机外壳,必须打开时应先切断电源。如若隔爆外壳打开,应妥善保护隔爆面,不得损伤,在检修时隔爆面应向上放置,不得直接接触地面,隔场面经清洗后应涂以磷化膏或204防锈油。

6、防爆红外摄像机是靠CCD配套的红外灯发射红外光在物体上反射到CCD摄像机镜头上成像的。因此,我们在安装防爆红外摄像机时候应该避免视场内有全黑物体,空旷处,水等吸收红外光线的物体,如果红外线被吸收或是减弱,将会使红外灯的有效照射效果大打折扣,从而影响到防爆红外摄像机的监控画面效果。如今,防爆监控摄像机已经成为特殊工业生产环境中不可替代的安防设备,在化工厂、加油站、港口码头、煤矿矿井、海上钻井平台等等地方。

论客观环境对于安防工作需求的深度是否有着明确的要求,总之,防爆摄像机绝对是每一个需要防爆监控的区域内都不可或缺的设备。

安全监控系统在防爆施工上其实并没有什么特殊的技巧,影像设备与主机或传输及储存监看设备在安装上其实防爆与非防爆的监控施工内容及项目都一样,唯独必须注意的都是在防爆上的保护罩与接头及管线或设备安装上的防爆规定部分,另外一点就是通常在化学石化厂,由于环保因素,大部分都位处于非都会区或乡村偏僻处或滨海地区,因此除了本身化学制程容易产生一些腐蚀性的气体或是液体之外,所处环境所造成的盐害或硫气所产生的管线及设备破坏性也是我们在防爆摄像机上必须要注意的。

监控防爆施工细节注意事项

监控系统所用的电缆型号是否合适?因为通信线路一旦完工再抽换非常困难,因此线路该用什么线就用什么线,不可以偷工或替换敷衍了事。

防爆管线电缆配管时的型号应合适,必须采用RSG管就不能采用EMT管,这是很多厂商犯的错误及故意降低成本的做法。

若采用金属软管或防爆软管在有撞击危险的地方可以使用铠装材质方式配置。

防爆管线的电缆使用需考虑其耐电压值,以避免耐压不足产生热效应或短路燃烧爆炸。

管线中不可以有接续处;如迫不得已,线路中继处应与防爆接线盒处理,不能直接在管路中进行缆线接续。

缆线电缆外表不能有明显损坏,且外皮应无损坏情况才可以使用。

防爆管线在进入防爆箱或设备箱终端电缆应接于端子台上,不能铜线对接连接,以免产生火花。

防爆箱体、导管、金属软管的管线密闭性必需考虑,在进入末端处应以防报接头连接管线并填充灌入防爆粉或防爆膏,以阻绝管路与设备之间的线路接头。

防爆管线应使用镀锌厚管的钢铁管施工,且应采用NPT有牙接续而非EMT管套管方式。

防爆管路接合处应紧密不可有松脱情形,管路于设备本体出、入口约30-45cm 处内应在使用使防爆阻止盒(sealer)填充防爆粉密封以阻绝电气火花。

管路上防爆管连接处及防爆盒上的泄水孔位置应在于管路最低处为佳。

防爆管路系统施工应将电缆完全置于管路内,跨越不同防爆规定危险区时应有埋地密封或凹槽密封连结处理。

防爆电缆施工法于监控或管线接续设备出入口应使用耐压防爆接头或安全增接头。

所有防爆管路与监控设备、防爆设备箱和阻止盒都必须做接地处理,同时应确保接地的连接线径及接地端子皆符合规定及耐腐蚀处理。

防爆设备的接地需符合一般的接地要求,接电电阻必须符合电工法规规定。

防爆摄像机设备要求等电位接地严格,因此本身接地保安地只采一点接地为宜。

防爆摄像机终端应采用电子突波保护及断路保护设备以确保设备安全。

监控耐压防爆箱与周边制程物体间距应保持一定距離,如IIA规定防爆设备至少保持10mm,到较高的IIB 规定,则防爆设备至少保持30mm以上,到IIC 则?防爆设备至少要与其它设备保持40mm以上距离。

设备接地和线路安全线路在防爆箱或配电箱中应保持分離或用金属隔板隔开。

高电压与低电压线路在管路配置上应于配置于不同之电缆管或线槽内为原则,否则必须有隔離板隔开较好。

防爆电气管路施工配管、电气设备金属器壳及电缆屏蔽应接地,金属配管间接续处(Bonding)应做管路接地线连接二段管路。

防爆管路配管螺牙接头接合,必须至少有5 个牙距以上。

防爆摄像机管乱管线电缆容许弯曲半径须至少大于8 倍之电缆半径以上。

防爆摄像机应先做好保护罩与摄像机镜头等预置作业,不能在禁止动火区进行摄影机组装。

所有防爆设备的固定金属螺丝必须采用不锈钢#SuS316材质以免产生锈卡死。

管路切割必须也采防爆区外切割预置作业不得进止动火区进行管路裁切;。

防爆区施工人员最好穿着纯棉工作服及棉部裤带,以避免一般衣服磨擦产生静电导致燃爆危险事。

摄像机等设备在防爆区安装固定部分,能够用金属镀锌夹具就用夹具,尽量在化学安装防报监控系统不用焊接或钻墙螺栓固定方式。

PTZ摄影机采用一体型较好,因为过多的线路接点使爆炸危险性增高。

红外线投射灯不适合于防爆区监控使用,只能用于非防爆区,千万勿犯此类错误。


江西星火网防科技有限公司工程案例